Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BD60/BS60/F60 døre til opbevaringsrum ...
#18
Opklaring!

Jeg har fået en jurist til at kigge på § 5, stk. 5. Her er hans kommentarer:

Citat:quote:

... som jeg laeser det indeholder stk. 5 fire forskellige dele (4 punktummer som vi kalder det):

1) Uanset at man normalt ikke maa opbevare krudt derhjemme, saa maa man alligevel have max 2 kg i enten a) en bolig, b) et opholdsrum eller c) et rum der er sammenbygget med opholdsrum.
2) Hvis man er to personer med tilladelse paa samme adresse, saa skal man have to rum.
3) Uanset om man har et eller to rum, saa skal det/de paagaeldende rum have vaegge og doere med en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter.
4) Nar man saa har sit rum med den korrekte brandmodstandsevne, saa skal man ogsaa holde doerene lukkede naar der ikke er nogen i rummet.

BOTTOM LINE = Du skal have et rum i huset hvor alle doere og vaegge har brandmodstandsevne paa mindst 60 minutter. Dvs du skal ud og koebe dig en branddoer til det rum du vaelger


"At ramme ved siden af er også at ramme!"
"At ramme ved siden af er også at ramme!"
Svar


Beskeder i denne tråd
BD60/BS60/F60 døre til opbevaringsrum ... - af Slawter - 18-04-2013, 09:46 PM