#23
Til alle jer der ved så meget om hvordan elinstallationerne skal udføres, kan vi så ikke lige få at vide hvad jeres faglige baggrund er for de udtalelser?

Min faglige baggrund for mine udtalelser er at jeg er Aut. Elinstallatør og at jeg tilmed til dagligt arbejder med elinstallationer i eksplosionsfarlige omgivelser i industrien.

Hvorvidt det rum man vil genlade i helt eller kun delvist skal overholde reglerne for sprængstofrum er der åbenbart delte meninger om, og ifølge jeres genladningstilladelser er det åbenbart kun delvist man skal overholde de regler. At det er sådan må bero på en konkret vurdering fra beredskabsmyndighederne. Efter min mening og tolkning af loven skal hele rummet dog overholde reglerne. Jeg vil dog prøve om jeg kan få fat i sikkerhedsstyrelsen i morgen, for at høre deres definition og tolkning af lovens ordlyd.

Til gengæld kan I godt droppe planerne om at købe armaturer i Harald Nyborg og satse på at bare de er IP54 så er alt fryd og gammen. Det er det IKKE.

Citat:

§806.5.3 Belysningsarmaturer
Fast monterede armaturer skal til beskyttelse af lyskilden være forsynet med afskærmning. Dersom armaturerne kan blive udsat for mekaniske påvirkninger, skal de være forsynet med et beskyttelsesgitter.
Fast monterede armaturer for udladningslamper skal i sprængstofrum af kategori I være i eksplosionsbeskyttet udførelse.
Transportable armaturer, håndlamper o.l. skal i sprængstofrum være i eksplosionsbeskyttet udførelse.
Andre belysningsgenstande end de forannævnte armaturer, som f.eks. signallamper, skal opfylde bestemmelserne for fast monterede armaturer i første afsnit.

Sidste jeg var i Harald Nyborg forhandlede de ikke noget som helst i eksplosionsbeskyttet udførsel...

Læs hele kapitlet om sprængstofrum her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R07...x?id=25862

God fornøjelse.

MvH
Morten
MvH
Morten


.22lr, .22wmr, .17hmr, .243Win, 6,5x55, .308Win, 9,3x62
Svar


Beskeder i denne tråd
Indretning af laderum - af LasseScout - 23-07-2009, 11:44 PM
Indretning af laderum - af GT - 24-07-2009, 12:12 AM
Indretning af laderum - af Great Dane - 24-07-2009, 12:23 AM
Indretning af laderum - af LasseScout - 24-07-2009, 12:33 AM
Indretning af laderum - af Claxel - 24-07-2009, 01:21 AM
Indretning af laderum - af McQuolle - 24-07-2009, 02:27 AM
Indretning af laderum - af LasseScout - 24-07-2009, 10:00 AM
Indretning af laderum - af dumpe - 24-07-2009, 10:45 AM
Indretning af laderum - af Flemming - 24-07-2009, 11:08 AM
Indretning af laderum - af McQuolle - 24-07-2009, 11:28 AM
Indretning af laderum - af LasseScout - 24-07-2009, 11:51 AM
Indretning af laderum - af Flemming - 24-07-2009, 11:51 AM
Indretning af laderum - af McQuolle - 24-07-2009, 01:57 PM
Indretning af laderum - af LasseScout - 24-07-2009, 03:50 PM
Indretning af laderum - af nohab - 25-07-2009, 12:23 PM
Indretning af laderum - af Flemming - 25-07-2009, 12:43 PM
Indretning af laderum - af hatting - 25-07-2009, 01:11 PM
Indretning af laderum - af LasseScout - 25-07-2009, 10:09 PM
Indretning af laderum - af nohab - 26-07-2009, 05:09 PM
Indretning af laderum - af LasseScout - 26-07-2009, 06:00 PM
Indretning af laderum - af nohab - 26-07-2009, 07:08 PM
Indretning af laderum - af LasseScout - 26-07-2009, 07:25 PM
Indretning af laderum - af McQuolle - 27-07-2009, 03:43 AM
Indretning af laderum - af LasseScout - 27-07-2009, 09:55 AM
Indretning af laderum - af McQuolle - 27-07-2009, 12:36 PM
Indretning af laderum - af Flemming - 27-07-2009, 01:12 PM
Indretning af laderum - af LasseScout - 27-07-2009, 01:14 PM
Indretning af laderum - af Claxel - 27-07-2009, 02:58 PM
Indretning af laderum - af nohab - 27-07-2009, 09:34 PM
Indretning af laderum - af hogmeister - 27-07-2009, 10:40 PM
Indretning af laderum - af dravis - 28-07-2009, 02:23 PM
Indretning af laderum - af Egelund - 03-12-2014, 06:26 PM

Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)