Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VVS spørgsmål Danfoss AVBT ventil
#2
Hej Bessie
Det lyder som om at du har fået en forkert avtb ventil - til en veksler skal du bruge en hurtigvirkende ventil.
Temperaturområde har intet med virkningen at gøre det er ventilens proportionalbånd der bestemmer hvornår ventilen skal åbne og lukke.
har du evt et vvs nr. på din ventil ?
Mvh. cgj
Svar


Beskeder i denne tråd
VVS spørgsmål Danfoss AVBT ventil - af cgj - 14-04-2017, 12:45 AM

Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)